本次试验均为现实生活使用时测试,受客观因素影响(诸如环境温度参数——干球温度,湿度温度,相对湿度,显热负荷,潜热负荷等)以及房屋建筑实际保温影响,无法作为完全客观的数据来反馈该机器的好坏。机器公布的数据以厂家发布的为准。本次试验记录仅模拟日常时用户使用时所反馈的使用情况。特此申明
本户这两三年拆过不同品牌以及不同系列的中央空调,事实上本户也和各位一样。
作为产品的性能下限——拆机评测能让厂家堆料上“裸奔”,到底用了什么,怎么设计的,能带来什么效果。
作为产品的使用上限——在基于一个良好的堆料硬件的基础上, 实际运行起来,效果如何,例如一个极其堆料的空调器实际运行起来真的更好吗?
那,我们就让实际运行的数据“裸奔”吧
-通过什么设备来看待实际运行参数,从数据能反馈出什么?
-作为简单模拟用户实际使用时的机器性能,本次准备了温度计,多参数电流表,红外温枪
-重点关注什么数据?
-才开机升频到全频的耗电量;达到房间设定温度以后机组降频运行进入节能工况的低频耗电量;以及进入低频工况后,用户此时开启负荷不高时室外机会不会停机,虽然是全直流变频中央空调但依然会用出定频机的体验感。
地点:四川省成都市天府新区东鑫苑
测试时间:2023年9月2日下午2点30分至9月7日早上9点(homeassistant记录)
测试时环境温度:34-23摄氏度(下午10点-次日9点),相对湿度:75-90%
测试机型:格力STARII代——GMV-H200WL/H2,主机额定制冷量20KW, 主机额定制冷输入功率:6.5KW
20KW的STARII分了两个版本,一个是220V的一个是380V的,区别主要是压缩机排量和型号,后者贵了3-4000元,220V的20KW主机是在16KW主机的基础上拉高频得到的,这个主机唯一的问题就是多开时室外机噪音偏大
系统配置:一拖六.
客餐厅走道:70平方——7.1KW 3P+6.3KW小3P室内机
主卧:28平方(扣除柜体后净面积)——5.6KW大2P室内机
次卧:14平方(扣除柜体后净面积)——2.8KW 大1P室内机
次卧2:10平方(扣除柜体后净面积)——2.2KW 小1P室内机
书房:13平方——2.5KW 正1P
系统连接率为:(71+63+56+28+22+25)/200*100%=132% ,格力的连接率限制为135%以内
房屋情况:高层电梯小区,朝向:西南朝向
压缩机:广州三菱电机双转子压缩机,压缩机型号为:MNB42FCDMC-L,双转子压缩机,压缩机排量为42CC,低频最低支持到10HZ
室外机为开敞机位
-由于格力的室内机有电辅热,按照格力的安装要求,内外机必须分开做两个空开,外机单独一个,内机单独一个,所以这里是统计不到室内机电机的运行功率。
STARII代20KW主机有点意思的是,即使任何内机都不开,在间隔几个小时压缩机会拉高频到800W上下然后马上停机,猜测是设置的回油间隔运行。保证压缩机的稳定回油的电控设计
-两台内机设定温度25℃,设定风速:自动 ,环温34度
-当开启客餐厅两天内机时,压缩机马上升频到2.3KW随后立即降频,才开始真正的压缩机制冷运行
-开两个内机高频运行了约30分钟,压缩机高频时耗电量来到了6.24KW,此时室外机运行高频啸叫声较大,为了这个问题客户和楼上楼下已经经历了无数次battle了
-这也是为什么之前我在很多回答和拆机评测里面强调,要用超频机得到的18KW和20KW主机的前提是机位隔音好,否则会影响自身的静音体验以及楼上下的邻里关系
00:00 / 00:29倍速高清
00:29
-在高频运行了半小时,而后逐级降频,在完全达到设定温度25度后,此时维持客餐厅的耗电量为5KWH(5度电/小时)
-在晚上7点室内温度也下来恒温运行后,客户关闭了小3P,只开了一台71内机为维持房间温度,但是到了8点,靠一台3P维持25度室温明显是维持不住,压缩机从8点开始就升频运行了
-而后一直在2.7-3.5KWh之间波动
5.6KW大2P,设定温度26度,风速自动
-由于是西南方向,从中午开始主卧的整面窗户就一直晒太阳到日落,开启主卧后 压缩机升频到2.2KW,约20分钟达到设定温度后开始降频运行,白天的时候,由于围护结构蓄热后负荷大,所以压缩机的低频较高
-当日落后 房间达到设定温度以后,压缩机降频运行,低频能到535W,这个就相当不错
-对于这种20KW的超频机的优点就是高负荷工况与低负荷是相悖的
高负载有多难看,低频就有多好看
高负载有多好看,低频就有多难看
开一台主卧时,低频运行约30分钟,然后压缩机就会拉高频,尽管低频能到500W区间,但是耗电量整体会稍高一点。
不过在晚上10点过,在经过压缩机拉高频运行后,室温下降,还是直接就停机了
-到后半夜室外温度降低,室内设定温度26度时,整体需求负荷也不大,所以还是出现了间隔停机的问题,运行约30分钟,然后停机约17-19分钟,一整夜如此反复循环,由于该客户开了一扇窗睡觉。据客户反馈晚上舒适性不太好,晚上睡觉时有被闷热的感受给热醒。
-所以这个感受和前面格力STARII代12KW主机的客户反馈的感受完全不一样了,12KW的用户晚上也是这种间隔停机,但是由于他晚上睡觉关了门窗,间隔停机时的温湿度波动可以忽略不计也可以说感受不出来
-但是20KW这位STARII代用户,习惯晚上开一扇窗户,虽然晚上环境温度不高,但是湿度大,相对热湿空气通过窗户不断地进入室内,而风机盘管的蒸发器停止表冷工作后,湿度会快速回升。从而导致该客户晚上被闷热的感受给热醒
下午4点到次日凌晨4点
主卧一台5.6KW大2P ,运行12小时,设定温度26度,风速自动,白天环温34度,晚上26-27度。耗电量:5.9+5+4.9+2.58+2.36+2.34+1.55+0.49+0.236+0.37+0.3+0.25=26.27度
平均每小时2.18度
-20KW的格力STARII代,42CC的三菱电机电机压缩机,晚上开一台大2P,低频最低能下探到500W区间,这对于拉高频得到的20KW主机来说,做的是很不错的
高负载有多难看,低频就有多好看
高负载有多好看,低频就有多难看
-作为一台20KW,晚上开一台56大2P也是会停机的,但是启停次数不多
-前面东芝0704的用户,家里是频繁启停,7个半小时停机23次
-那么这里不禁就要思考,到底频繁启停和间隔启停怎样才能保证最大的室内恒温的舒适性,可以根据这些用户的使用反馈针对他们的情况做一下总结
频繁启停:由于间隔停机时间很短,像东芝是停机7-10分钟,然后运行8-11分钟,如此反复循环,这位用户也喜欢开窗睡觉,当然考虑每个人对湿度的敏感接受度不同。这种短暂停机湿度也会回升,但马上压缩机又启动,在制冷的时候,进行表冷除湿。湿度降低,所以相对湿度可控。但缺点嘛,这种工况最大的问题就是电子膨胀阀频繁开合的次数过多,在工作时也许会听到阀开的噪音问题,那么频繁启停的工况对于用户开窗不开窗,湿度区间相对易控制。
间隔启停:能持续稳住低频运行的时间长一些,一般在30-45分钟左右,一般停机时间在15-30分钟不等,由于停机时间较长,若开窗的话,湿度回升后。在区间内用户易感受到湿度闷热的感受,若不开窗,间隔停机时间较长,也感受不到温湿度波动,并且能耗还很好看,毕竟停机时间那么长,压缩机的做功少了耗电量自然低。
当然,南方来说,低频能完全稳住一根直线很线性的贯穿头尾的,
这种舒适性是最好的,低频到底指代的是什么?——在我看来是进阶性的舒适性,特别是湿度能稳定在一个区间不较大范围波动,这样用户不会感受到明显的忽冷忽热以及闷湿的感受。
要完全稳住低频的最重要的要素是一定要事前了解用户的开启负荷和使用习惯,再针对性的选择合适的品牌以及合适的空调主机功率
那么,作为用户的你,喜欢哪一种感受呢?