钢管满堂架用量计算?

钢管满堂架用量计算?

今天,我们来测算一下传统钢管扣件架体搭设内支模时的用量。

首先,我们假设某层楼,长9米,宽9米,层高4.2米,板厚200mm,立杆间距采用0.9m*0.9m布置,水平杆步距为1.5米。

则立杆高度=层高-楼面板厚-模板厚度15-18mm-(30~50mm)

立杆高度=4.2-0.2-0.15-0.05=3.8米

立杆总长=3.8*11*11=460米

单步纵(横)向水平杆长度≈纵(横)向结构楼面长度,图中纵横向水平杆长9米

单步水平杆长度=9*11*2=198米

水平杆层数=楼层净高÷立杆步距+1水平杆层数=4÷1.5+1≈4

水平杆总长=198*4=792米

接着计算剪刀撑长度,剪刀撑等钢管从计量上比较繁琐,需要根据施工组织设计间距角度等详细计算,为方便计量,测算时可按立杆和水平杆总长度计取一个系数,15%左右,同时考虑脚手架总量还需要有一定的富余量。剪刀撑长度=(立杆总长+水平杆总长)*15%

剪刀撑长度=(460+792)*15%=188米

小结一下,钢管总长=460+792+188=1440米

接着算扣件数量,直角扣件一般在每个水平杆和立杆交接点设置,每层水平杆,在每根立杆部位为两个交接点,一横一纵,共2个直角扣件。

直角扣件量=水平杆层数*立杆根数*2

直角扣件量=4*11*11*2=968个

对接扣件量=钢管总长÷6米

对接扣件量=1440÷6=240个

旋转扣件=钢管总长÷6米×30%

旋转扣件=1440÷6×30%=72个

扣件总量=968+240+72=1280个

最后还有顶托的数量,顶托数量=11*11=121个

目前,钢管的租金为0.01元/米/天,扣件的租金为0.008元/个/天,顶托的租金为0.02元/个/天。则该工况下一天的租金为1440*0.01+1280*0.008+121*0.02=27元

那么,相同工况,相同立杆间距的情况下,盘扣脚手架单位立方米用量为15kg/m³,盘扣的租金为200元/吨/月,则使用盘扣一天的租金为15*9*9*4*200/1000/30=32.4元

基价对比=(32.4÷1.09)/(27÷1.03)≈1.134

由此可见,使用盘扣的价格要比传统钢管扣件上浮13个点左右。不过这里未考虑两种架体的损耗率,油漆费用,还有搭设人工的对比。一般情况下,都是盘扣架体占优,获得的效益更高(即盘扣架体的损耗率更低,不需要油漆费用,搭设人工更省)。

标签:满堂,钢管,用量